中间继电器如何接线 - 问题互帮_电工学习网 - 送体验金官网

电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1030|回复: 4

送体验金官网

[复制链接]
发表于 2018-6-11 07:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:中间继电器如何接线
中间继电器只能用于控制电路中。因为接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以, 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。
在继电器的透明罩壳上有印制上去的接线图。
这里再给写一下:
上排:1 2 3 4
中排:5 6 7 8
下排:9 10 11 12
最底:13 14
共4组常开、4组常闭,每组常开/常闭都各有一个公用端,即9、10、11、12。
1.jpg
2.jpg
1、2、3、4
是常闭;
5、6、7、8
是常开。最底
13、14
是线圈
注意:
底座上的接线端子不是这样排列的,
但底座上面的接线螺钉旁边有和上面
对应的数字,仔细看看。
发表于 2018-6-11 08:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
上排:1 2 3 4
中排:5 6 7 8
下排:9 10 11 12
最底:13 14
共4组常开、4组常闭,每组常开/常闭都各有一个公用端,即9、10、11、12。
1、2、3、4
是常闭;
5、6、7、8
是常开。最底
13、14
是线圈
mmexport1528675572378.jpeg

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
秋风扫落叶 + 2 很给力!

查看全部评分

发表于 2018-6-12 19:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
房主说的是14脚的继电器,但是实物是8脚的。
发表于 2018-6-13 06:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
8脚少几组嘛,其他的都是一样的,没啥区别。
发表于 2018-7-23 17:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
值得学习,值得收藏,,,,,,,

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2018-8-14 18:55

Powered by © 2011-2018 www.vegfestkc.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础注册送体验金的白菜网电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表