一台富士FRNl60P7-4型160kW变频器,富士变频器维修的送体验金官网现象是变频器在通电运行中突然发生跳闸。

维修人员到达现场进行如下的检查:

第一步检查变频器外围电路,输入、输出电缆及电动机均正常,变频器进线所配快速熔断器是否断开。检查发现变频器内快速熔断器完好,说明其逆变回路无短路送体验金官网,送体验金官网原因可能是变频器内进了金属异物。

第二步将变频器拆下检查,发现Ll交流输入端整流模块上3个铜母排之间有明显的短路放电痕迹,整流管阻容保护电阻的一个线头被打断,而其他部分外观无异常。检查L1输入端4只整流管均完好。将阻容保护电阻端控制线重新焊好。用万用表检查变频器主回路输入、输出端正常;试验主控板正常;检查内部控制线,连接良好。

第三步将电动机电缆拆除,对变频器进行空载实验,调节电位器,频率可以调至设定值50Hz。重新接注册白菜送体验金电缆,注册白菜送体验金启动后,在调节频率的同时,测量直流输出电压,发现变频器在频率上升时,直流电压由513V降至440V左右,欠电压保护动作。在送电后,发现变频器内冷却风扇工作异常,接触器K73触点未闭合(正常情况下,K73应闭合,以保证对充电电容足够的充电电流)。

第四步用万用表测量配电室刀熔开关熔断器,才发现一相已熔断,但红色指示器未弹出。更换后重新送电,一切正常。变频器内部控制回路电压由控制变压器二次侧提供。其一次电压取自L1、L3两相,Ll缺相后,造成接在二次侧的接触器和风扇欠压,同时引起整流模块输出电压降低,特别在频率调升至一定程度时,随着负载的增大,电容两端电压下降较快,形成欠电压保护跳闸。

通过对维修检查可以判断送体验金官网原因为交流输入端整流模块上3个铜母排之间掉进了金属物,造成短路放电,导致配电室刀熔开关熔断器烧断,有些变频器维修送体验金官网具有连锁性,在排除了直观送体验金官网后,可能还有没想到或没查到的送体验金官网。