以台达变频器M系列为例,报警“OH”,该如何去分析处理?经常做工控的朋友可能也会和小编有同样的习惯,喜欢收集不同变频器品牌的说明书,有时候处理送体验金官网的效率就会体现在你能否快速的找到相关资料。
查阅说明书,报警“OH”意思是:变频器内部温度过高。为什么会出现这样的报警?分析列举如下原因:
1、环境温度高:这个比较容易理解,你将变频器安装到锅炉旁边的话,环境温度高就会导致报警。
2、进出风口堵塞:变频器的出风口和进风口都有散热片,如果堵塞了空气不流通,也会产生“OH”报警。
3、散热片脏、有异物:这个及时清理即可。
4、通风空间不足:有些时候会将变频器安装在极小的电柜内,而且电柜不配散热风扇。
5、散热风扇损坏:一般风扇过脏或卡死,也会导致散热差变频器报警频繁。
根据如上分析出的原因,我们对症下药,该清洗的清洗,该增加通风就通风……